发信人: hzh119(吸血鬼)
整理人: nody(2002-08-21 15:11:47), 站内信件
|
《混凝土结构构造手册》(第二版 P219)上有对框架扁梁的计算和构造的资料.但是它要求梁宽不超过柱宽加1.5倍的板厚,一般来说很难满足。
下面说说我的看法,请大家指正:
1.内力计算时按固接。但是因为梁比柱宽,实际上它又不完全是固接,这时只需要对中间柱头的不平衡弯矩进行处理。按《构造》上的说法,该弯矩按柱内外钢筋面积比以后,柱外的不平衡弯矩由另一方向的梁的抗扭承担,我认为应该看该弯矩的大小而定,因为梁的抗扭能力有限,如果不能承担就把该弯矩调往跨中。对于边柱头,我是将30%的弯矩调往跨中的,剩下的全部集中在
柱子范围配筋。同时边梁也要加强,因为扁梁对它的扭矩始终是存在的。
2.如果两个方向都是扁梁,就需要验算柱头的抗冲切.
3.箍筋的加密区。《构造》上说要2h(or 500mm)。我认为这要视梁高而定,不必一定要限制于2h。但箍筋加密区要包住塑性铰。
4.如果挠度或裂缝不满足,就要改变截面或加预应力。但要注意的是,预应力结构不能解决强度上的问题,也就是说,计算是超筋的话,用预应力也是超筋,必须改变截面.
5.最好画出扁梁的截面大样。
|
|