電源線處理現場施工記實 

為聆聽室拉一組獨立的電源線需要多少錢?在新居準備裝潢之前,我一直對這個問題一點概念都沒有,反正當時房子是租來的,隨便亂搞會被房東扣押金,所以就順理成章湊和著用,反正那部Tice Power Block Ⅲ Signature電源濾波器已經很臭屁了。等到開始和室內設計師溝通聆聽室裝潢細節,我才開始慎重考慮增加電源處理部份的可行性:買新房子已經讓自己經濟很吃緊了,裝潢費用更是要精打細算,所以不能增加無味的開銷......更動電源線,到底能夠讓整體效果有多少改進......一般水電工對這種工程多半覺得麻煩,萬一施工不良更是得不償失......電纜、配件的選擇都是一大問題,還有到底要拉多粗的線才足夠......這一切的疑問在腦子裡盤旋了好久。幸好,負責我這個施工案子的設計師是自己的好朋友,整個62坪房子的水電(包括電燈、熱水管線裝設,電話與插座路徑的大幅度更改,再來就是所有聆聽室的電源部份)估價六萬元,比我想像的價錢還低上許多,所以就放心大膽的開工了。 

先期規劃最重要 

六萬元,還要涵蓋房子其他零零碎碎的水電部份,當然無法進行太大幅度的施工。另一方面,由於裝潢部份可以將管線隱藏起來,所以我必須先決定好到底要進行那些部份,還有插座出線的位置等細節。經過仔細評估還有設計師的建議,我決定朝下列幾個方向進行: 

一、建設公司原先裝設的室內總開關規格為75安培,連接到地下室電表的線徑則是22mm平方,這個部份全部予以更換 ?總開關增加到100安培,前面的電纜則換成三條38mm平方線徑。 

二、將聆聽室裡的插座分為三組:後級專用、前級專用、還有數位專用部份。由於後級所需的電流量較大,所以預先規劃一組38mm平方電纜搭配75安培的無熔絲開關,另外兩組則分別以28mm平方電纜搭配獨立30安培開關。 

三、決定好未來器材的擺設位置後,將15安培的電源插座連同金屬盒與六分管進行埋設,待瓷磚鋪設完成後再以通條拉室內線。 

有些人可能會覺得很奇怪,為什麼室外的部份只拉電表至室內總開關部份,電表前的電纜為何不換呢?其實我們一開始也打算來個大刀闊斧的換線行動,不過一方面這是一幢新大樓,表前的線徑已經規劃了28mm電纜,所以即使不換也還說得過去;另一方面則是顧慮到管理委員會,許多人在我尚未開工前就頻頻「關切」,生怕整幢大樓的電源被我毀於一旦,為了免遭非議只好作罷。 

施工過程頗為辛苦 

雖然有設計師一再幫我說話,當水電技師知道整個工程的作法時,還是充分表現出不以為然的態度來。在他們的想法裡,8mm平方的線徑就已經非常足夠了,許多舊社區的表前電纜也不過就是8mm平方而已,更何況要把總開關換成100安培的「天文數字」,難道玩音響的人都瘋了嗎?「你以為這是辦公室啊!我們裝過很多小型的辦公室,總開關也不過是75安培而已啊!」 

說的也是。就拿「音響論壇」的辦公室來說好了,在一百多坪的空間裡要負擔數十部電腦同時開機,三間聆聽室的所有音響器材用電,還有一部箱型冷氣不斷的提供空調,再加上零零碎碎的小家電產品,總開關也不過是125安培罷了!不過話是這麼說,既然身為瘋狂的音響迷,在有限的預算內當然要把它盡可能處理好。於是在我的堅持下,兩位無奈的水電技師還是按圖施工。 

換開關,埋管線都是比較簡單的工作,技師們很容易就把這些部份完成了,不過進入換線的階段,那可真不是「辛苦」兩字可以道盡的。我的聆聽室在一樓,大樓電表則安裝在地下一樓停車場內,所以在電力公司完成開表程序後,兩位技師必須一上一下拉線 ?一樓的人先把38mm平方電纜綁死在原有的22mm平方電纜上,再把一罐罐的「統一沙拉油」往纜線管道裡猛灌,樓下的人則是拼了死命的拉,直到38mm平方電纜在地下一樓出現為止。 

光是聽我描述,讀者們就不難想像這個部份有多難。當我們不斷聽到「快拉啊!」「我已經拉了啊!」「你行不行啊,換我來!」「看吧!還說我不行!」這種對話時,就知道事情大條了。為了怕兩位技師發火不幹了,我和設計師好友趕緊加入幫忙的行列,一起到地下室去幫忙。結果呢?一點幫助都沒有,而且後來就算四個人一起到地下室用盡力氣的拉,還是一點進展都沒有。最後,設計師說服水電技師們找來一部1.75噸的貨車,用一檔高轉速拉了許久才將三條38mm平方電纜全部換好。 

盡量選擇質優的室內插座配件 

在水電技師的建議下,我原本打算將聆聽室的插座全部換成National品牌的產品(劉總編就是選用這種插座)。不過就在全部到貨之後,江俊德介紹我到佑昇電料行去看一種Hubbell的20安培插座,連同大型的金屬外盒和上蓋組裝起來堅固異常,我立刻就買了幾組回去全面換裝。後來為了不浪費那些National的插座,我乾脆一不作二不休,把聆聽室以外的所有電源也換成這種三相插座;當然,又引來了技師們的一陣白眼。 

經過困難重重的室外拉線之後,室內部份的一組38mm平方和二組28mm平方電纜就顯得容易許多了。技師們在木工裝潢之初就埋設好了許多六分管,再重施「統一沙拉油」工法就可以順利完成 ?雖然還是費了不少力氣。不過這些纜線到了接線盒端,卻又發生了意料之外的事 ?38mm平方的電纜根本進不了接線盒!更令我頭大的是,即使28mm平方的電纜可以順利進入接線盒,線徑之粗卻無法讓技師們鎖在插座上。這時候只好趕緊請教經驗豐富的劉顧問,看看他以前遇上這種問題是如何解決的。 

「沒辦法,只能請師傅在最後的部份換成22mm平方的線。不過要千萬注意,這個部份不要太長,以免影響電流量。」劉顧問這麼說道。 

於是我就要求水電技師在接線盒前端依此施工,並且將這段導線控制在10公分以內。大概是看到我有點不情願這麼改,一位技師對我說:「小楊,這樣已經很不錯了。你知道嗎,一般大樓的冷氣機接線也不過是8mm平方而已......更何況,22mm平方的線要在這麼小的盒子裡連接兩組排插,你以為很容易啊!」說完當然又是一陣白眼。 

一次就要把它做好 

經過幾天忙碌的施工,水電技師們終於將我這個麻煩的工程給完成了。在我的聆聽室地板上,躺著三組Hubbell金屬插座盒,每一組各有四個(雙排)20安培的電源插座,分別供給後級、前級/類比訊源、數位器材使用。在聆聽室的前方,前級/類比訊源的那組28mm平方電纜還分了兩組單排Hubbell插座到側牆,以便日後給主動式超低音喇叭之用。至於聆聽室原有的電源插座呢?別忘了,還有電動螢幕、投影機等耗電量不算太大,對電源純淨度要求也不會太高的器材要使用。當然,照明設備又是另外一組電源,否則這一切豈不是白搭! 

雖然我沒有機會比較電源線獨立前後的聲音差異,不過從這次施工過程所見,以及衡量到整體的花費之後,我很慶幸當初聽了設計師的建議:「一次就要把它做好,省得夜長夢多。」的確,在新居裝潢期間動工不但可以避免許多麻煩,也比較不會引起家人與鄰居抗議。 

看了我的施工實例,會不會讓您心動呢?如果會的話,別懷疑,快動手吧!


----