发信人: ramboyuan()
整理人: nody(2001-07-04 22:26:16), 站内信件
门式刚架轻型房屋钢结构技术规程中关于支撑布置第二条说端部部支撑宜设在温度区间端部的第二开间。  
门规又规定纵向温度区间不大于300m  
                   横向温度区间不大于150m  
问1:是不是说只要在纵向300m以内端部支撑设置都应在第二开间?(小弟看到的许多端部支撑布置在第一开间)。  
问2:在纵向或横向温度区间内是不是不用设伸缩缝?(小弟看到全钢结构的房子,一般在大约60m左右就有伸缩缝)这是否是为了配合基础的伸缩?  
问3:门规又说在端部第二开间设支撑时,第一开间相应位置设系杆,这相应位置指的是那些?(柱间支撑、水平支撑的哪一点?)  
问4:我们这里在柱顶有钢水钩的一般不设置系杆,而是用钢水钩代替,不知这样是否合理?  

问1:是不是说只要在纵向300m以内端部支撑设置都应在第二开间?(小弟看到的许多端部支撑布置在第一开间)。  

设在第一间当然可以. 但是, 通常厂房的大门在第一个开间, 所以该处无法设柱间支撑,规范是出于这个考虑才建议设在第二个开间.  

问2:在纵向或横向温度区间内是不是不用设伸缩缝?(小弟看到全钢结构的房子,一般在大约60m左右就有伸缩缝)这是否是为了配合基础的伸缩?  

在同一个温度区间内不设缝.  
至于温度区间的长度,规范是不大于300米或150米, 还应考虑当地地理气候等,应适当减小, 但是,60米好象不必要.  

问3:门规又说在端部第二开间设支撑时,第一开间相应位置设系杆,这相应位置指的是那些?(柱间支撑、水平支撑的哪一点?)  

凡是支撑与支撑交界处,都应在第一开间设置系杆,以将端部风力传给支撑,然后传给柱脚.  

问4:我们这里在柱顶有钢水钩的一般不设置系杆,而是用钢水钩代替,不知这样是否合理?  

水沟自身承受自重(按落水管堵塞,水灌满设计)都是问题, 怎么能代替刚性系杆?  
除非水沟钢板很厚. 这时候还要在设计中说明一点: 水沟是结构构件, 为结构稳定所必须,不得任意拆除.  