精华区 [关闭][返回]

当前位置:网易精华区>>讨论区精华>>网络专区>>● Network>>综合布线>>设备间接地措施

主题:设备间接地措施
发信人: terryh(祖)
整理人: terryh(2002-03-22 20:06:04), 站内信件
设备间接地要有自己独立的接地措施:一是交流地,可以和大楼的接地连接在一起,但不能是防雷接地点,二是弱电地,包括设备外壳接地等弱电系统的地,它要在大楼外10米到15米的地方挖一个接地坑,大约要10米长,2米宽,深度在1.5米到2米之间,用角钢、扁铁等材料做一个接地网,然后用铜导线连接到设备间的弱电接地点上即可,但是铜导线要不低于35平方毫米,同时,设备间内的弱电接地导线要使用6平方毫米的铜导线。三是注意防雷接地如何处理,这与甲方的要求有关。 


----
http://freemail.cnnb.net/cgi-win/netstore_getfile.cgi?username=terryh&path=cnimg_net_020.gif  

[关闭][返回]